  1. 当平行于装饰层或均流层布置在静压箱下部送风面上时,过滤器满布比应不小于0.75。
  2. 当布置在静压箱侧面时,应单侧或对侧布置,侧面的过滤器满布比不应小于0.75,静压箱内气流应有充分混合的措施。
  3. 当受到层高和不允许在室内维修的限制时,可采用有阻漏功能的送风面而把过滤器布置在静压箱之外,但应尽可能靠近静压箱,静压箱内气流应有充分混合的措施;洁净气流满布比应下小于0.85。
  4. 低于100级的洁净区,当集中布置送风口时,送风口内末级高效过滤器可以集中布置,也可以分散布置,但在送风面上必须设置均流层。
  1. 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。
  2. 下部回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的回风口宜连续布置。室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3m/s。
  3. 洁净手术室均应采用室内回风,不设余压阀向走廊回风。
  4. 洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口迸风速度应不大于2m/s。
  5. Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室内不应另外加设空气净化机组。


  